气体灭火报警联动控制系统组成及型式
年念1
年念1 Lv.9
2017年08月21日 14:24:35
只看楼主

气体灭火控制系统组成气体灭火控制系统主要由气体灭火控制器、火灾探测器、声光警报器、紧急启停按钮、手自动转换开关、气体喷洒指示灯等组成。其中火灾探测器一般采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,特殊情况下也可以采用手动报警按钮或其他类型的火灾探测器。 火灾探测器的选用防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器,做到早报警,早灭火。防护区应选用两种不同类型的火灾探测器,通常选用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,特殊场所也可以采用其他类型火灾探测器或手动报警按钮,各类探测器应按规范要求分别计算保护面积,交叉布置。

气体灭火控制系统组成
气体灭火控制系统主要由气体灭火控制器、火灾探测器、声光警报器、紧急启停按钮、手自动转换开关、气体喷洒指示灯等组成。其中火灾探测器一般采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,特殊情况下也可以采用手动报警按钮或其他类型的火灾探测器。

640.webp (4).jpg

火灾探测器的选用
防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器,做到早报警,早灭火。
防护区应选用两种不同类型的火灾探测器,通常选用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,特殊场所也可以采用其他类型火灾探测器或手动报警按钮,各类探测器应按规范要求分别计算保护面积,交叉布置。

640.webp (5).jpg

对于只输出开关量信号的其他类型火灾探测器,可以通过中继模块接入报警回路。
采用哪种火灾探测器组合来提供“两个”独立的火灾信号则必须根据防护区及被保护对象的具体情况来选择。例如,对于通信机房和计算机房,一般用温控系统维持房间温度在一定范围;当发生火灾时,起初防护区温度不会迅速升高,感烟探测器会较快感应。此类防护区在火灾探测器的选择和线路设计上,除考虑采用温-烟的两个独立火灾信号的组合外,更可考虑采用烟-烟的两个独立火灾信号的组合,而提早灭火控制的启动时间。
声光报警器与警铃、放气指示灯的设置
防护区内部应设置火灾声光警报器,收到第一个火警信号,启动防护区内部的火灾声光警报器,警示人员撤离。
防护区出口的外部也应设置火灾声光警报器,火警确认后,启动防护区外部的火灾声光警报器。
防护区出口的上部应设置放气指示灯,气体灭火控制器接到信号反馈装置的反馈信号,启动放气指示灯,警告人员不得进入。
灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。

640.webp (6).jpg

气体灭火控制系统的形式
气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制,气体灭火控制器用于联动控制气体灭火系统,主要有两种形式:
1、带火灾探测报警功能的气体灭火控制器
这种控制器可以接入火灾探测器和各类联动控制模块,具备火灾自动报警和气体灭火控制功能,可以组成一个独立的系统。发生火灾时,气体灭火控制器接收火灾探测器或手动报警按钮的火警信号,发出联动控制指令,实现气体灭火控制功能。
2、不带火灾探测报警功能的气体灭火控制器
这种控制器只有单一的气体灭火控制功能,必须与火灾报警控制器配合使用。火灾探测器接入火灾报警控制器,发生火灾时,火灾报警控制器接收火灾探测器或手动报警按钮的火警信号,向气体灭火控制器发出指令,再由气体灭火控制器联动控制相关部件,实现气体灭火控制功能。
同一防护区内的预制灭火系统(无管网灭火系统)装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
应向消防控制室传送的信息包括:火灾信息、灭火动作、手动与自动转换和系统设备故障信息等。

640.webp (7).jpg

气体灭火控制系统联动控制设备
气体灭火控制器联动控制气体灭火设备,还可以联动控制风机风阀、防火阀、通风空调等系统并接收反馈信号,对于二氧化碳灭火系统,还可以接收失重报警信号,发出失重报警。
气体灭火控制器的设置位置
气体灭火控制器的设置位置主要有以下几种情况。
1、气体灭火控制器可以设置在消防控制室,适宜于防护区离消防控制室距离不远的情况。
2、为方便操作,也可以设置在防护区的楼层值班室
3、对于没有值班室的有管网灭火系统,可以考虑设置在储瓶间
4、对于没有值班室的预制灭火系统,可以考虑设置在防护区外面便于操作的位置。



640.webp (4).jpg


640.webp (5).jpg


640.webp (6).jpg


640.webp (7).jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开