200kW的消防水泵直接启动需要多大的柴油发电机?
200kW的消防水泵直接启动需要多大的柴油发电机?
2楼
500KW的发电机组。
回复
3楼
这么大的容量要降压启动了,最小得需要250KW的发电机。
全压启动不现实
回复
4楼
感谢楼主无私分享!!!!!!
回复
5楼
200kW的消防水泵全压启动,按母线允许电压降考虑,参照《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表4.2.2中要求核算发电机容量,柴油发电机很大。
回复
6楼
如果发电机只供该消防泵的话,发电机可选300KVA,发电机容量=200/0.82~0.88/0.8=284.1~304.9KVA.公式可参照工业与民用配电设计手册66页。
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复