TN-S系统路灯,需要设置漏电断路器吗?如果需要,漏电流选择多大合适?
fxvsjhx
fxvsjhx Lv.4
2017年08月23日 11:20:28
只看楼主

TN-S系统路灯,需要设置漏电断路器吗?如果需要,漏电流选择多大合适?

TN-S系统路灯,需要设置漏电断路器吗?如果需要,漏电流选择多大合适?
免费打赏
beida_energy
2017年08月25日 09:15:38
12楼
hzhsj 发表于 2017-8-24 17:18 那就是做重复接地啊,但路灯这样室外设备 ,由于维护不到位,环境不良,做了重复接地稳定性也很难保证。
回复
beida_energy
2017年08月25日 09:15:40
13楼
hzhsj 发表于 2017-8-24 17:18 那就是做重复接地啊,但路灯这样室外设备 ,由于维护不到位,环境不良,做了重复接地稳定性也很难保证。
回复
jianzhudianqic
2017年08月26日 06:16:39
14楼
谢谢楼主分享
回复
风平浪静02
2017年08月26日 09:18:23
15楼
hzhsj 发表于 2017-8-23 17:21 把“漏电断路器”与“系统接地型式”两个不同概念混为一谈,认为“漏电断路器的可靠性,远不如有效的TN-S …呵呵,你既不看别人的段子,更不仔细阅读我们的跟帖。你知道是谁把“漏电断路器”与“系统接地型式”两个不同概念混为一谈吗? 不正是我们阐述了“漏电断路器”与“系统接地型式”两种不同的作用,应该有不同的应用场合吗? 你见没见过有人说路灯的TT系统,接地电阻有250欧姆就可以了吗?不知你见没见过有一个段子,因为PE对地电位升高,而漏电断路器不能动作,致使手拿电钻的工人触电伤命吗?建议你都看看这些段子。少一些“牛头对马嘴”,“欺世惑众”,“胡说八道”等等龌龊之语言。
回复
天地不言
2017年08月27日 09:46:15
16楼
我想问问家里的 自复式过压保护器 有哪些作用,可以拆除吗?有的时候坏了家里没电,好麻烦。又爱又恨。
回复
鲨鱼之歌
2017年08月29日 11:02:56
17楼
cmb178 发表于 2017-8-23 16:51 JGJT163-2008城市夜景照明设计规范8.3.2 安装于建筑本体的夜景照明系统应与该建筑配电系统的接地型式相一 …学习一下,好资料,楼主好人!!!
回复
取什么名好呢
2017年08月29日 11:21:14
18楼
感谢楼主分享
回复
a396673967
2017年08月29日 13:03:26
19楼
感谢楼主分享
回复
zwx6215
2017年08月29日 13:31:50
20楼
对应单个路灯如果这样漏电也是不会造成伤害的
回复
mjy5070552
2017年09月04日 10:13:42
21楼
cmb178 发表于 2017-8-23 16:51 JGJT163-2008城市夜景照明设计规范8.3.2 安装于建筑本体的夜景照明系统应与该建筑配电系统的接地型式相一 …学习一下,好资料