如图,桩心与柱心不对齐,两种方案,一种加宽加深基础梁,一种从上到下三个桩承台相连,现在不知哪种方法好点??
如图,桩心与柱心不对齐,两种方案,一种加宽加深基础梁,一种从上到下三个桩承台相连,现在不知哪种方法好点??
3楼
规范允许偏离100mm,承台施工完如果偏离过大, 才需要用到你说的上面两种方案
回复
4楼
应该来说,这两种方法都可以!第二种做法工作量要大一点。承台和桩要重新复核!
回复
5楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
6楼
又涨知识了
回复
7楼
结构无非就是把构件连在一起 能受力
回复