档案库房用的中温机(回风温度14℃,50%)和普通机房精密空调(24℃,50%)的区别在哪? 从参数来看,中温机的加热量比机房精密空调的加热量大很多,基本与制冷量持平。 另外,采用机房精密空调放在库房会容易造成蒸发器结霜或因室外温度过低制冷系统不能正常运行,这个是什么原理呢?室外温度过低制冷系统不能正常运行是指压缩机会停吗?还是冷媒的问题? 在结构上来说,中温机和机房空调有什么区别吗? 另外为什么叫中温机?
从参数来看,中温机的加热量比机房精密空调的加热量大很多,基本与制冷量持平。
另外,采用机房精密空调放在库房会容易造成蒸发器结霜或因室外温度过低制冷系统不能正常运行,这个是什么原理呢?室外温度过低制冷系统不能正常运行是指压缩机会停吗?还是冷媒的问题?
在结构上来说,中温机和机房空调有什么区别吗?
另外为什么叫中温机?