建模中遇到的问题
双头琴
双头琴 Lv.2
2017年08月26日 17:43:05
来自于砖混结构
只看楼主

今天有个砖混结构的别墅(地下一层,地上两层),我进入PKPM3.1.5砌体----砌体结构集成设计,按顺序走完结构建模、砌体结构设计、再转入砼结构施工图模块时出现了问题。。(计算板的时候没问题,并且板施工图能正常绘出,但是计算梁的时候每次都会出现下面的提示信息)见图片 是不是要保存之后进一遍结构----SATWE核心的集成设计。在那里面貌似能读出梁配镜包络图???砌体模块中不能算梁吗??? 为什么砖混也可以进入SATWE???这样计算会不会导致较大的误差呢???还有说走一遍砌体---底框结构集成设计的???实在搞不懂这些各个模块之间的联系与区别??

今天有个砖混结构的别墅(地下一层,地上两层),我进入PKPM3.1.5砌体----砌体结构集成设计,按顺序走完结构建模、砌体结构设计、再转入砼结构施工图模块时出现了问题。。(计算板的时候没问题,并且板施工图能正常绘出,但是计算梁的时候每次都会出现下面的提示信息)见图片
是不是要保存之后进一遍结构----SATWE核心的集成设计。在那里面貌似能读出梁配镜包络图???砌体模块中不能算梁吗???
为什么砖混也可以进入SATWE???这样计算会不会导致较大的误差呢???还有说走一遍砌体---底框结构集成设计的???实在搞不懂这些各个模块之间的联系与区别??
新人一枚,求高手赐教,感激不尽!!

读入第一自然层数据失败、读取内力配筋信息时发生错误.jpg

免费打赏
双头琴
2017年08月26日 17:47:43
2楼
补充一下,我看了一下设计参数都没问题,梁的设计参数还没调整,就出现此信息提示了,读取自然层失败,读取内力配筋信息错误,拷贝工程文件到另一台电脑也是同样的问题,所以可以排除软件的问题
回复
双头琴
2017年08月26日 18:06:49
3楼
没有人吗?详细地指教一下
回复
无聊过客123
2017年08月29日 11:05:10
6楼
砖混的梁计算是走的PK 二维
而不是自己生成的
回复
双头琴
2017年08月29日 11:20:23
7楼
无聊过客123 发表于 2017-8-29 11:05 砖混的梁计算是走的PK 二维而不是自己生成的最新的PKPM也不能在砌体模块中算梁吗?之前怎么好像在里面算过。。。如果用PK,意思就是我在砌体模块中没必要把梁建的太细是吧,直接去PK中?上次的问题是在底框中读的包络图配的。。不知道会有怎样的误差。今天准备再走一遍PK
回复
双头琴
2017年08月29日 11:21:04
8楼
无聊过客123 发表于 2017-8-29 11:05 砖混的梁计算是走的PK 二维而不是自己生成的谢谢解答了。
回复
wuguohong1982
2017年09月01日 14:16:01
9楼
我也遇到同样的问题,求解答!
回复
我猜啊
2017年09月06日 14:50:31
10楼
pkpm 3.1.6版本可以在砌体模块的混凝土施工图中计算梁的
回复
xtw0123
2017年09月18日 10:57:15
11楼
pkpm3.1.4走pk不能走pk文件啊 怎么解决啊
回复

相关推荐