玻璃钢风管用作排烟风管合适么?建议用镀锌铁皮制作

玻璃钢风管用作排烟风管合适么?建议用镀锌铁皮制作
免费打赏
xiaomeileung
2008年01月03日 12:04:17
12楼


一个优秀的设备工程师,不仅要熟悉系统设计,还要熟悉设备 材料选型
回复
大牛1979
2008年01月03日 13:13:30
13楼
《高层建筑设计防火规范》P40页8.4.9中明确指出:排烟管道必须采用不燃材料制作。
因此按照此条来具体看排烟管道的材质的燃烧性能即可。
无机玻璃钢可以达到燃烧性能A级,即为不燃烧材料,所以排烟管道可以采用玻璃钢风管。
回复
toplhc
2008年01月03日 20:46:46
14楼
12楼的说得有理,其实不优秀也应该了解这些,所以我才组织这个话题
回复
xuping0927
2008年01月04日 15:58:50
15楼
一般是采用镀锌钢板,不过有时候甲方要求用玻璃钢的,而且消防也同意使用,所以玻璃钢的也会采用,但是,随着今年的物价上涨,钢板也涨了价,所以甲方现在为了节省成本,要求要用玻璃钢的,这个在满足要求的情况下,应该是可以的,纯属个人意见:)
回复
wangdongliang
2008年01月04日 20:18:22
16楼
一般采用镀锌钢板,规范允许使用玻璃钢风管,但要求防火的!
回复
guolei2002
2008年01月05日 12:33:53
17楼
无机玻璃钢风管质量参差不齐,多为小手工作坊.质量控制比较困难。所以实际使用寿命也很难说。
回复
luizs@co163
2008年01月05日 13:07:28
18楼
在一些有国外保险参与的工程晨,玻璃钢如果没有FM认证的话,相当于非不燃材质,需另加灭火设施的.
回复
wolker
2008年01月05日 18:14:06
19楼
还是用镀锌铁皮吧,造价不一定高,传统风管,审图也不会有问题。若甲方提出用新材料,只要检验报告满足温度及不燃要求,也可以。
回复
kindlingpoint
2008年01月06日 19:10:16
20楼
我做设计基本是镀锌钢板
玻璃钢用的较少
回复
小陈
2008年01月10日 14:03:19
21楼
镀锌钢板