工艺空调新风量的计算
zhouqiuyun
zhouqiuyun Lv.4
2017年08月28日 13:28:21
来自于中央空调
只看楼主

关于新风量计算有个疑问:都知道新风计算是从以下新风量要求值中取最大值:1、卫生要求值2、补充局部排风量要求值3、保证空调房间的正压要求值4、系统风量的10%那么没有排风,完全密闭的房间,只是出于人员要求的考虑进行新风设置,还需要考虑系统风量10%这个吗?还是只要考虑卫生要求就好了?另外,卫生要求这个值取多少合适,一般来说取20-30m3/(h▪人)这是只用在舒适性空调的?工艺空调,比如说档案室,好像会小点,这个是怎么考虑的?

关于新风量计算有个疑问:
都知道新风计算是从以下新风量要求值中取最大值:
1、卫生要求值
2、补充局部排风量要求值
3、保证空调房间的正压要求值
4、系统风量的10%
那么没有排风,完全密闭的房间,只是出于人员要求的考虑进行新风设置,还需要考虑系统风量10%这个吗?还是只要考虑卫生要求就好了?
另外,卫生要求这个值取多少合适,一般来说取20-30m3/(h▪人)这是只用在舒适性空调的?工艺空调,比如说档案室,好像会小点,这个是怎么考虑的?
免费打赏
小虎爸
2017年08月28日 20:37:45
2楼
没有哪个规范说是按10%来算,也没有必要。
舒适性空调的新风量在规范中已经说得很清楚了,至于工艺性空调,满足卫生要求的新风量应该是相同的,但比起工艺需要的新风量来说很小,所以一般以工艺需求的新风量来确定

zhouqiuyun:您好,请问,像档案室这种空间比较大,发热量比较小,同时要求温湿度控制精确的场合,设置回风的时候怎么安排回风口合适,在满足回风风量的前提下,只在靠近设备的地方设置一个回风口,还是要在近端和远端各设置回风口比较好?

谢谢!

回复

相关推荐

APP内打开