卫生间局部等电位的扁铁是直接和梁主筋焊接吗?还是怎么做?如果是直接焊的话焊缝要多长?
卫生间局部等电位的扁铁是直接和梁主筋焊接吗?还是怎么做?如果是直接焊的话焊缝要多长?
2楼
是镀锌的吗?
回复
3楼
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。
回复
4楼
防雷接地装置必须是镀锌的,焊接部位需做两道防腐(防锈)。外漏部位还需刷两道银粉。
回复
5楼
我非完人 发表于 2017-9-1 08:45 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭 …多谢分享,很详细的知识。
回复
6楼
接地装置分为水平接地和垂直接地。水平接地地体一般采用热镀锌扁钢或者热镀锌圆钢;垂直接地极采用热镀锌角钢、钢管、圆钢等材料。
回复
7楼
外漏部分不能刷银粉,会影响导电性能。
回复
8楼
卫生间局部等电位扁铁不应与梁主筋连接。
按图集的做法,局部等电位扁铁应该与楼板钢筋网连接,扁铁与圆钢焊接长度双面6d,在钢筋网格交叉点加拐筋焊接三处组成网格。
回复