高手请进:供暖系统的怪异现象
fzm2001
fzm2001 Lv.2
2007年12月25日 18:39:31
来自于采暖供热
只看楼主

本人设计的换热战:供节能住宅6.3万平米,热媒参数80/60℃设备:换热器两台,换热量足够大。 循环水泵二用一备:65t/h-28m-7.5kw-2900rpm 补水泵没有问题。定压值:0.48MPa运行现象:换热站内分水器压力表0.66MPa,集水器压力表0.48MPa。 某单元入户:供水压力0.55MPa,供水温度62℃,回水压力0.62MPa,回水温度30℃。     (所有单元入户都是供水压力低,供水温度高,回水压力高,回水温度低。)

本人设计的换热战:供节能住宅6.3万平米,热媒参数80/60℃
设备:换热器两台,换热量足够大。
循环水泵二用一备:65t/h-28m-7.5kw-2900rpm
补水泵没有问题。定压值:0.48MPa
运行现象:换热站内分水器压力表0.66MPa,集水器压力表0.48MPa。
某单元入户:供水压力0.55MPa,供水温度62℃,回水压力0.62MPa,回水温度30℃。
     (所有单元入户都是供水压力低,供水温度高,回水压力高,回水温度低。)
     暖气不热。
请高手分析、指点。谢谢
免费打赏
weilv217
2007年12月27日 10:18:38
12楼
对了,从你上面提供的数据来看 分水到回水压力降为17m,加上你热交换器的压力降以8m计算,在水泵房的压力损失,应该来说要大于28m了,我给你样本,水泵进出口的压力要提供。这样就可以完全的判断你到底是哪里出现问题了 。
回复
fzm2001
2007年12月27日 10:19:44
13楼
邮箱内没有收到
不行我再到现场看一看有没有新情况
回复
fzm2001
2007年12月27日 10:20:40
14楼
收到
回复
fzm2001
2007年12月27日 14:01:16
15楼
最新情况
最远的一个楼正常了,现场处理是管道堵了,应该是回水上的平衡阀问题
其他几个入户下午清理。
现在施工队素质都不高,冲洗不到位,脏东西都堵在入户装置上。
谢谢几为热心同行。
回复
fzm2001
2007年12月27日 14:03:23
16楼
物理化学很热心,分析认真透彻,值得大家学习。
回复
weilv217
2007年12月27日 14:44:18
17楼
过奖了,相互学习哦,有最新情况出来通知一下。呵呵。你们做的那个小区我倒是去过了 ,原来主要去华北制药厂呵呵,
回复
fzm2001
2007年12月27日 14:59:46
18楼
小兄弟,不错,有问题可以发e-mail给我,互相学习
回复
ershidu
2008年03月28日 09:02:41
19楼
进户表压低于出户表压,说明进户水流速大于出户水流速,说明进户管堵了,说明整个系统水阻力系数增加,假设水泵扬程不变,则系统总流量减小,导致用户暖气不热。
回复

相关推荐

APP内打开