现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸
现有28柜2台
1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干
2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干
高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),
问:
1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸
2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?
3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?
12楼
追梦0921 发表于 2017-8-31 13:50 第一:会跳;第二:电流互感器合适,问题不在互感器。第三:过流整定值是通过短路电流科学计算的,不是 …我自己的算法是 变压器容量kva/17.3x1.2/变比这个算法对吗
回复
13楼
seeker100 发表于 2017-8-31 14:08 过负荷时间太短了吧,变压器的过负荷一般整定9~15S,要不然躲不过电机启动电流的。你这个指的是低压智能开关的保护时间吧,而且也不会这么久,正常的应该是4S
回复
14楼
定值小了,参照工业与民用配电设计手册里计算公式。
回复
15楼
1,整定正确按理说不会跳闸,尖峰电流用平常负荷+1台大机组的启动电流(额定电流的5-6倍,时间较短),你可以仍然4A但是时间延长。
2,互感器不会太小,满足你保护的需求。
3,整定值为6A也可以,但是普通过负荷就不会跳闸,对你的变压器保护有影响,但是你正常电流才2A不到。
回复
16楼
这个是哪个院设计的,劳民伤财。这个空调机组可以直接上10KV电机,从开闭所接3回路高压电缆来不就解决问题了,把空调的低压配电柜改为高压配电柜。省去变压器、变压器房、大量的大直径低压电缆,搞得怎么麻烦。晕了。
回复
17楼
好似挺多种意见的,不知道以那个为准呢?
回复
18楼
谢谢楼主分享资料
回复
19楼
谢谢楼主分享资料
回复
20楼
星湖 发表于 2017-8-31 15:01 定值小了,参照工业与民用配电设计手册里计算公式。求大神软件~:D
回复
21楼
过流太小,延时0.5秒 ,过流2.5倍,就行