1600KVA变压器高压跳闸问题
大壮壮小壮壮
2017年08月30日 10:54:28
只看楼主

现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸

现有28柜2台
1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干
2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干
高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),
问:
1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸
2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?
3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?



C58221FF-743D-41F5-A350-86FCB21BB626-2645-000003322028BADD_tmp.jpg


IMG_3222.JPG


IMG_3225.JPG


IMG_3227.JPG

免费打赏
xjksjcsjy
2017年09月02日 19:34:53
22楼
路过,学习学习······
回复
a396673967
2017年09月02日 21:47:06
23楼
谢谢楼主分享
回复
zhy8340
2017年09月04日 14:49:59
24楼
谢谢楼主们分享
回复
chjs001
2017年09月05日 14:45:12
25楼
定值整定没有躲过水泵启动冲击电流,这个得重新调整定值就行了
回复
大壮壮小壮壮
2017年09月07日 09:44:09
26楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-8-31 15:01 1,整定正确按理说不会跳闸,尖峰电流用平常负荷+1台大机组的启动电流(额定电流的5-6倍,时间较短),你可 …冷冻机组是施耐滴软启动,启动电流4倍 4S,启动电流高峰时有3200A,过流定值该为6A后,两台设备正常启动 、运行
回复
大壮壮小壮壮
2017年09月07日 09:45:47
27楼
ahxuhao 发表于 2017-8-31 18:38 这个是哪个院设计的,劳民伤财。这个空调机组可以直接上10KV电机,从开闭所接3回路高压电缆来不就解决问题了 …10KV电机及相配的高压设备成本更高,而且两台1600KVA变压器还带有其他的水泵及照明
回复
辉先森66877
2017年09月28日 22:01:37
28楼
星湖 发表于 2017-8-31 15:01 定值小了,参照工业与民用配电设计手册里计算公式。老师,能把你的计算软件给发一个吗,谢谢
回复
平淡778
2017年09月29日 12:01:09
29楼
苦逼电气工 发表于 2017-8-31 14:13 我自己的算法是 变压器容量kva/17.3x1.2/变比这个算法对吗应该是变压器容量kva/17.3x1.5/变比吧
回复
a396673967
2017年09月29日 12:01:53
30楼
解答的很全面
回复
tujunt10
2017年09月30日 17:28:15
31楼
你的定值完全没躲开启动电流,肯定跳闸。按单台正常运行1.7A的话,6A也不是很稳妥。