就有无填料而言,闭式冷却塔可以分为有填料型和无填料型。针对有填料的闭式冷却塔来说,使用时间太久,则部分填料会脱落,同时破碎的填料在落入集水盘后,会随着喷淋泵的运行进入到喷淋系统中,与冷却水处理药剂发生反应,极易锈蚀管道或产生藻类,引起喷淋系统堵塞,导致喷淋不均匀,降低冷却塔换热效率;据我公司的经验来说,闭式冷却塔填料在使用4年之后,应进行不定期更换,以保证其运行效率。 在闭式冷却塔运行中时,如发现喷淋不均匀的现象时,应及时解决,这种现象大多是由于布水管堵塞以及喷头脱落后导致。闭式冷却塔的集水盘及填料所积污物应及时清除,一般每当停用时应清理一次。当喷淋水中发现藻类生长时,应进行冲击性加氯,短时间保证水中余氯4mg/L或漂白粉处理。
在闭式冷却塔运行中时,如发现喷淋不均匀的现象时,应及时解决,这种现象大多是由于布水管堵塞以及喷头脱落后导致。闭式冷却塔的集水盘及填料所积污物应及时清除,一般每当停用时应清理一次。当喷淋水中发现藻类生长时,应进行冲击性加氯,短时间保证水中余氯4mg/L或漂白粉处理。
最后我们来了解一下关于闭式冷却塔填料更换时需要注意的事项。
1、施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、挂牌;对楼面防水层铺设施工材料布,防止损坏;
2、旧闭式冷却塔填料拆除,关闭电机电源;拆除冷却塔填料部位拉筋;拆除旧填料;塔内垃圾清理;清理现场;
3、冷却塔填料粘接,因填料粘接量大,确保填料在粘结剂在固化期间有足够的空间摆放,在粘接过程中填料接触点在同一水平面上,保证在压接过程中填料接触点受力均匀紧密;
4、清理冷却塔内部部件上浮尘垃圾,保证清洁,将填料跺依次码放冷却塔内,在码放过程中严禁践踏和大力挤压填料,保证每垛每层填料块整齐、严密每层码放就位的填料与边角、柱周严密无缝隙,恢复冷却塔填料部位拉筋;
5、安装时要注意组装块上下方向性,每层顶面要铺放平整,层间要清 理干净,不得有杂物堵塞。
6、安装、检修及其它工作需要在填料上作业时,必须铺上平板进行, 严禁直接踩踏。
7、在施工、组装、安装过程中,严禁在冷却塔填料上方进行焊接作业,必要时应采取防火措施。安装完毕后,带出冷却塔内所有施工工具及辅助安装设施移交施工完毕计划,等待验收,整个冷却塔填料更换步骤完成。