12楼
求大神解答一下,谢谢
回复
24楼
求大神解答一下,谢谢
回复
25楼
只要是考虑稳定问题
回复
26楼
涉及到柱脚埋深就是刚性柱脚的埋入式柱脚,既然是刚性柱脚还设什么抗剪键,本身已经可以承受剪力。抗剪键是因为铰接时剪力靠钢板与基础柱的摩擦力承担,承担不了时才设抗剪键。埋入式柱脚的柱脚埋深与柱截面高度有关,对轻型工字钢不小于截面刚度的两倍,对大型截面H型钢柱和箱形截面柱及圆管形截面柱不小于截面高度或直径的三倍,另外对于边柱和角柱另有要求,具体见《钢结构连接节点设计手册》
回复
27楼
..................................
回复
28楼
茶杯d 发表于 2017-9-4 10:23 涉及到柱脚埋深就是刚性柱脚的埋入式柱脚,既然是刚性柱脚还设什么抗剪键,本身已经可以承受剪力。抗剪键是 …有道理,但是一般不考虑螺栓的抗剪,抗剪键还是要设置的。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看柱脚接点能不能和需不需要限制位移。
回复
29楼
天地不言 发表于 2017-9-5 07:58 有道理,但是一般不考虑螺栓的抗剪,抗剪键还是要设置的。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大, …对,螺栓只起到固定位置和承受一些拉力的作用,但是如果摩擦力够了就不需要抗剪键了,要看具体情况。
回复
30楼
根据GB51022-2015第10.2.15-4条的要求,锚栓不带靴梁时可以承担一定的抗剪力。只要按要求做就行。
回复
31楼
钢柱埋深一般考虑柱脚加劲肋板埋地,不然露出来不好看,另外刚接柱脚基础短柱会比较大,室内外高差也是考虑的因素,正常情况下门刚结构钢柱底板标高-0.300m
回复
32楼
jianggh6 发表于 2017-9-5 14:44 钢柱埋深一般考虑柱脚加劲肋板埋地,不然露出来不好看,另外刚接柱脚基础短柱会比较大,室内外高差也是考虑 …赞,正是我需要的
回复