目前遇到一个项目,对方是一个浸漆工艺产生的挥发废气,有几个问题想请教。1.经了解,他们有三台机器,一般是一用两备或者两用一备,每台风量大概是在5000m3,那在计算风量时应该是算总风量15000,还是10000来计算?2.浓度计算是不是,油漆的挥发量/总风量?3.水帘过滤出来的水该如何处理?是不是会产生二次污染?4.UV实际使用情况如何,看到论坛褒贬不一?
目前遇到一个项目,对方是一个浸漆工艺产生的挥发废气,有几个问题想请教。
1.经了解,他们有三台机器,一般是一用两备或者两用一备,每台风量大概是在5000m3,那在计算风量时应该是算总风量15000,还是10000来计算?
2.浓度计算是不是,油漆的挥发量/总风量?
3.水帘过滤出来的水该如何处理?是不是会产生二次污染?
4.UV实际使用情况如何,看到论坛褒贬不一?
2楼
这个项目的前因是什么?如果是环评提到的环保整改措施,里面应该会提到风量,和那个对应起来,后续验收就会一致,如果是专项整治,建议选15000,环保人员去现场查看有的时候是不听解释的,他们自己会判断,摆着三台设备按三台算。
浓度,应该是收集量/风量,涉及到收集效率问题,最好是实测。
UV光解比较烂,上海环保部门的老师都不认可,顶多也就承认30的效率。。
回复
3楼
是倒萨打算 发表于 2017-9-4 15:53 这个项目的前因是什么?如果是环评提到的环保整改措施,里面应该会提到风量,和那个对应起来,后续验收就会 …水帘柜的水要么上污水处理设备,要么按危废处理。
回复
4楼
是倒萨打算 发表于 2017-9-4 15:53 水帘柜的水要么上污水处理设备,要么按危废处理。按挥发度来算,污染物高达3.6g/m3,打算用冷凝,将一部分溶剂冷凝分离,这技术可以吗?挥发的甲苯在多少度会冷凝出来?
回复
5楼
突然考虑到一个问题,甲苯在常温下的饱和蒸汽压下的饱和质量浓度很高,基本上都是几克每立方,这说明是不是用冷凝的方法,甲苯冷凝不下来?
回复
6楼
是倒萨打算 发表于 2017-9-4 15:53 这个项目的前因是什么?如果是环评提到的环保整改措施,里面应该会提到风量,和那个对应起来,后续验收就会 …UV光解的去除效率确实不太高
回复
7楼
回复