现在很多厂房的檩条拉条孔均打在檩条的中间,请问这样的话,计算是按约束檩条上翼缘还是约束下翼缘?
现在很多厂房的檩条拉条孔均打在檩条的中间,请问这样的话,计算是按约束檩条上翼缘还是约束下翼缘?
2楼
按照上翼缘
回复
3楼
门刚规范上写有,当采用圆钢拉条时,拉条可设置在离翼缘1/3处,目的就是为了保证上或者下翼缘的稳定性,你设在中间有什么用?肯定要设在翼缘处。
回复
4楼
照上翼缘1111
回复
5楼
很肯定要设在翼缘处。
回复
6楼
按上翼缘计算
回复
7楼
chuanzi.com 发表于 2017-9-3 09:58 按上翼缘计算应该是靠近墙板侧的1/3位置
回复
8楼
.....................................
回复
9楼
拉条应设置在受压区,你这个设中间是所做非所求了?
回复
10楼
二锅兄 发表于 2017-9-4 08:27 拉条应设置在受压区,你这个设中间是所做非所求了?拉条设置是为了保证檩条平面外翼缘稳定性,所以要设在翼缘处,可以只设一处或者上下1/3分别设一道。与是不是受压区没有关系,中间檩条下侧受拉,如果不是双面挂板,照样下侧受拉区要设檩条
回复
11楼
茶杯d 发表于 2017-9-4 08:41 拉条设置是为了保证檩条平面外翼缘稳定性,所以要设在翼缘处,可以只设一处或者上下1/3分别设一道。与是不 …你可以去学习一下檩条下翼缘附近设拉条是为了什么。
回复