请问6层居民楼有没有规定住户的最低供水压力,入户管处的压力应该在那个范围内才算合格呢?(不能小于多少,不能大于多少,有强制规定吗?
请问6层居民楼有没有规定住户的最低供水压力,
入户管处的压力应该在那个范围内才算合格呢?(不能小于多少,不能大于多少,有强制规定吗?
2楼
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于 0.35MPa 。
回复
3楼
4N+4 公式估算 6层估计为0.3mpa左右,层高不大于3米。
回复
4楼
这个资料不错!
回复
5楼
树袋熊先生 发表于 2017-9-3 17:22 3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于 0.35MPa 。请问,小区建筑是6楼加顶层花园形式,是按0.28还是0.32呢?
回复
6楼
入户管供水压力不大于0.2MPA。一般设计0.15MA。大部分卫生器具工作压力为0.1mpa。
4.1.3 市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。
回复
7楼
沙发回复为正解。
回复
8楼
树袋熊先生 发表于 2017-9-3 17:22 3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于 0.35MPa 。规范上的表格仅供参考。我觉得具体的水压你还是要自己去计算。规范上有公式。
回复
9楼
楼上几位解答的已经非常到位了
回复