空调冷水系统和采暖系统为什么要求定压?
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2007年12月26日 09:11:19
来自于采暖供热
只看楼主

我想请教一个这两天一直在困扰我的问题:空调冷水系统和采暖系统为什么要求定压?如果对于风机盘管系统来说,两管制系统,定压采用一套系统,将如何确定补水泵的流量,软化水箱的流量?补水泵扬程和系统循环泵扬程有什么关系吗?还是补水泵扬程是根据区内楼高加3-5米确定的?请赐教,谢谢

我想请教一个这两天一直在困扰我的问题:
空调冷水系统和采暖系统为什么要求定压?
如果对于风机盘管系统来说,两管制系统,定压采用一套系统,将如何确定补水泵的流量,软化水箱的流量?
补水泵扬程和系统循环泵扬程有什么关系吗?还是补水泵扬程是根据区内楼高加3-5米确定的?
请赐教,谢谢
免费打赏
danver
2007年12月26日 09:51:55
2楼
先帮个忙,其它的大家来补充:
1、定压主要指闭式循环系统的静水压,它需要恒定在某个压力,以使系统满水,同时在循环时使系统内的流体不至于倒空或汽化,水泵不至于气蚀,同时系统压力不至于过高而超过设备、管道允许的压力。
2、补水泵的流量选取可以参照设计手册,一般是循环流量的3%左右,主要是补充系统平时或小事故时漏掉的水量。软化水箱的容积选取也参照设计手册,用以为补水泵提供水源,容积以能保证在补水泵连续运转时(小事故补水)提供足够水源。如果该水箱还做系统膨胀水箱用,则要计算循环流体的膨胀量。
3、补水泵扬程和循环水泵扬程无关,相关补水泵的计算请参照设计手册,你的估算方法有时候是可以的,但不是什么情况都适用,在设备和系统布置比较特殊的时候不一定正确。
回复
weilv217
2007年12月26日 10:04:56
3楼
支持2楼的说法。
回复
hlyu
2007年12月26日 11:22:22
4楼
补充一下第一点疑问:
在空调采暖的机械水循环系统中,膨胀水箱是连在回水干管上的,此连结点称为“恒压点”或“定压点”。其主要目的在于使水泵的压头在系统中得到合适的分布(水泵启动后,在管网系统中受水泵的推力作用,管网入口处的压力很大,出口处的压力很小)。这就是空调冷水系统和采暖系统为什么要求定压的原因.
回复
xyh_1188
2007年12月27日 09:13:16
5楼
谢谢各位的热心解答
回复
albert18791955
2007年12月27日 13:02:49
6楼
补水泵扬程和系统循环泵扬程应该说没有直接关系
闭式系统循环泵是的扬程是根据系统阻力确定的
补给水泵的扬程要根据你所选择的补水点处压力确定
一般补给水泵都兼有补水和定压两项功能
补水点选在循环水泵吸入口
此时,补给水泵的扬程应为系统最高点高程 + 10米(大气压) + 3~5米(补水系统阻力)

以上说法都是个人见解,有错误的地方希望大家赐教!
回复
shw-1967
2007年12月27日 15:49:47
7楼
支持2楼:
2007年12月27日 21:25:31
8楼
2楼说的很全面!
回复
leaflulu
2008年01月29日 21:55:53
9楼

最后补水泵扬程为什么要加10米大气压呢??希望指点
回复
xyh_1188
2008年02月14日 11:12:54
10楼
采暖系统的补水泵流量是以循环流量还是系统水容量为依据估算呢?请赐教!
回复
cow1480043477919
2016年11月25日 11:14:30
11楼
到未必是加十米,但一定要加,否则最高处的管道内没有静压了啊,气容易进入