有一住宅楼八个单元,建筑面积8000多平米。采用地暖系统,楼梯间有管道井,设置供回水立管。八个单元采用一个入口,异程式系统。一梯两户,面积相同,但房间布局不同,其一设三头分集水器,其一设两头分集水器。两头中最长盘管为114米。现在问题是:离入口最远的八单元不热。两头用户不如三头热。建筑在换热站的最末端,入口的资用压力仅为2米。供水管压力为2.0公斤。而我需要的入户压力为2.8米。换热站水泵扬程为25米,共带4万平米建筑,总干管仅为DN200,出水温度45度,到此建筑仅为35度。现在甲方想改外网只能等到停暖以后,请问大家,对于这种问题,现在怎么解决不热的问题,临时措施也行。
1.提高换热站出水温度达到50度.可增加换热面积.
2.提高换热站水泵扬程.
3.加强室外供热管网的保温措施,增加保温层厚度.减少管道热损失.
4.楼内采暖水平干管采用同程式系统.可改变远端不热的情况.
5.可能两头的盘管长度长,户内阻力大,造成两头用户不如三头热,用阀门调节三头用户的流量,阀门关小.
回复
3楼
谢谢楼上!
但你所速只有3,5可实现。因为甲方看起来不想热供热公司。
另外,户内阻力大,供回水干管所占阻力比例甚小,4采用同程,异程意义不大。
回复
4楼
热力入口资用压头20KPa,不够用。需要提高循环泵扬程。
提高水温,不用增加换热面积,因为二次水的温差是一样的。
下面的工作就是对楼内系统一点点调节了。
回复
5楼
请问斑竹:在市政热网温度不变情况下,怎样提高管网温度?
回复
6楼
换热器热源是热水?不是蒸汽吗?一次水温度是多少?
回复
7楼
我们这里一般最长盘管为80米,提高管网温度
回复
8楼
两头户是不是端头,如果是,那么将三头户阀门关小没有必要
回复
9楼
回斑竹:市政热水温度为130/70。
回复
10楼
一次侧130度的高温水,换成60度的水没问题。调整一次侧调节阀的开度,使换热器的出水温度满足使用要求。
回复
11楼
1。一梯两户,两户面积相同,一户两头,一户三头,三头用户的每一根加热盘管长度小于两头用户的盘管长度。可造成三头用户的户内阻力小于两头用户。
2。户内地热盘管系统阻力较大,每个单元共用采暖立管阻力损失较小,共用采暖立管可采用异程式,且重力循环压头的不利因素对异程式系统的影响较小。
连接各共用采暖立管的水平干管采用同程式较好。
回复