商场中央空调负责公共区和商铺的制冷制热问题
风尘缘7
风尘缘7 Lv.2
2017年09月06日 18:08:41
来自于中央空调
只看楼主

商场分为公共区走廊和商铺两部分。中央空调负责公共区和商铺的制冷制热。商铺占了一半以上的面积。商铺隔墙到吊顶。空调吊柜和主管都走吊顶上面。请教各位大佬两个问题,第一个,这情况商场的新风空调器送风管该怎么走?走商铺和走廊上面一样吗?第二个,空调吊柜的回风口装在商铺吊顶上面,内循环可能新风不足,影响空调效果,有什么办法解决?

商场分为公共区走廊和商铺两部分。中央空调负责公共区和商铺的制冷制热。商铺占了一半以上的面积。商铺隔墙到吊顶。空调吊柜和主管都走吊顶上面。
请教各位大佬两个问题,第一个,这情况商场的新风空调器送风管该怎么走?走商铺和走廊上面一样吗?
第二个,空调吊柜的回风口装在商铺吊顶上面,内循环可能新风不足,影响空调效果,有什么办法解决?
免费打赏
叶子想飞
2017年09月07日 11:03:57
2楼
新风直接送到每个商铺,回风走走廊
回复
风尘缘7
2017年09月07日 19:00:06
3楼
叶子想飞 发表于 2017-9-7 11:03 新风直接送到每个商铺,回风走走廊谢谢您的建议,很合理:loveliness:再问个问题,新风量计算的两种办法:第一种按人数来算,第二种按面积来算。这个按面积来算是什么意思?书本上貌似没说咋算。。。
回复
风尘缘7
2017年09月08日 14:37:54
4楼
本帖最后由 风尘缘7 于 2017-9-8 14:55 编辑

请各位帮忙解答,商场新风量计算的问题,按人数或建筑面积来算怎么算?谢谢!

回复

相关推荐