新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户) 多层建筑面积41010平(332户) 5层点式住宅6000平(50户) 配套2000平 地下6428平 具体的平面图已经上传,共18栋单体.三栋33层,剩下的都是5层的洋房.个人认为施工展开面广,工期要求紧4~5个月竣工.所以用电量大!个人算出大概需要施工临时用电需要设置2台800KVA 10/0.4KV变压器分别设置在三栋33层高层及5层15栋洋房旁边各一台不知道容量是否够大!
新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户)
多层建筑面积41010平(332户)
5层点式住宅6000平(50户)
配套2000平
地下6428平
具体的平面图已经上传,共18栋单体.三栋33层,剩下的都是5层的洋房.
个人认为施工展开面广,工期要求紧4~5个月竣工.所以用电量大!
个人算出大概需要施工临时用电需要设置2台800KVA 10/0.4KV变压器分别设置在三栋33层高层及5层15栋洋房旁边各一台不知道容量是否够大!
因为现在就是估算不知道多少家施工单位也就没有办法确定具体用电机具,所以申请临时施工用电只能大概估算.我知道只能往大算,千万不能算小给自己找麻烦!
希望大家帮忙给小弟一点意见!
在线等,急需专业意见!!!
12楼
26m2是什么意思啊,每个平米用26瓦的电量吗
回复
13楼
哥们我也是甲方,我们工程6万2栋高层,选用的是350的变压器1台,好像OK哦,2期是10万左右还是用它,关键用电时期是打基础的时候,我们都是自办混凝土的哦
回复
14楼
作教材可以,不实用。主要为:需要系数选得太高、太高了。实际工作中,许多工序是交叉进行的。
回复
15楼
根据我的经验;可在你图中不影响后期施工(道路、室外管路等)的三角形斜边(或直角长边)红线附近,设二个400KVA临变,分别供高层区及多层区施工用电。
回复
16楼
我也来说说,其实施工用电不大,像你这种情况,一般两台400KVA就已经过大了!因为考虑到面积大,故应装两台,如果装一台800的话会用加大电缆的成本,故建议用两台!
回复
17楼
3台315的变压器可以满足。 不着急2台也可以
回复
18楼
学习中~!
回复
19楼
很有收获! 如果厂房是钢结构的,是不是用电量要大得多,功率因数也很低啊! 希有这方面经验的人赐教?谢谢。邮箱szh011@163.com
回复
20楼
找供电所!
回复
21楼
谢谢大家给的意见,我听了这么多的意见真不知道到底该用多大的了.我是一名刚来房地产开发公司的电气工程师,什么都不懂希望大家帮我,教我.我的信箱是jialiang100200@163.com我的QQ是458347171望大家随时骚扰~!这个问题我真不知道该怎么办好了,我昨天刚听完用3台630KVA的变压器.今天大家又说用2台400的了.我的工期很紧迫的4~5个月全部17个单体竣工所以展开的施工面很大的,不知道大家考虑了这个问题没有啊.
我昨天综合网上朋友的意见编制的用电书大家看看到底2台400的够用吗~@!?
回复