本人在选择曝气系统风机的时候有个疑惑,算好需氧量后,在选择风机的时候,是直接根据需氧量来选择送风的大小,还是说要考虑空气中的氧含量是21%,是不是还有除以这个含量,才能得到风机的送风量大小,有没有大神指教一下。
本人在选择曝气系统风机的时候有个疑惑,算好需氧量后,在选择风机的时候,是直接根据需氧量来选择送风的大小,还是说要考虑空气中的氧含量是21%,是不是还有除以这个含量,才能得到风机的送风量大小,有没有大神指教一下。
2楼
得出需氧量需考虑空气氧气含量以及氧气利用率
回复
3楼
根据去除率计算出需要的纯氧量。
再根据将要选择的曝气器氧转移率、管路损失,以及空气中的氧含量,折算出最终的空气量。
将空气量折算出鼓风机的风量。
根据水深及曝气器的出气阻力、管路损失,折算出风机的风压。
有了风量、风压这两个参数,就可以选择风机了。
回复
4楼
为了涨姿势,我加入一个物理博士群,见到有人问:一滴水从很高的地方落下来,会不会弄死人?
群里一下就热闹起来,各种公式,各种假设,各种阻力,重力,加速度的讨论。
一小时后我默默的问了一句:你们没有淋过雨吗?
群里,突然死一般的寂静……然后,然后我就被踢出群了……
经验很重要!
回复
5楼
曝气软管之父 发表于 2017-9-9 11:08 根据去除率计算出需要的纯氧量。再根据将要选择的曝气器氧转移率、管路损失,以及空气中的氧含量,折算出 …非常感谢 说的很详细 谢谢
回复
6楼
断點 发表于 2017-9-8 16:40 得出需氧量需考虑空气氧气含量以及氧气利用率谢谢你的回复 对我指导很大
回复