这个是污水提升泵站,局部水头损失不考虑。最高日最高时流量为100立方米/小时。管径为DN150 ,PE管。 请问以下几种计算方式哪一种是对的?或者该如何计算? 我最想知道的是计算时静扬程和沿程水头损失计算时选取的长度是哪一种组合方式。以前一直按第三种算,总觉得算出来的扬程偏大。
我最想知道的是计算时静扬程和沿程水头损失计算时选取的长度是哪一种组合方式。你可以模拟一下水泵工作过程,一开始,水泵需要压水至最高点15米处,所以水泵流量很低时,扬程必须能达到15米以上。而一旦越过最高点,之后管路形成虹吸,就变成水泵正常沿程 局部 液位差的常规阻力计算问题了。简单说一点,关键问题中的最高点恰恰比你最后的结论小。因此结论才正确。如果改一下题目,最高点变成50米,你计算计算?------如果是50米,需要查水泵曲线,找到在流量很小条件下能够达到50米的水泵才行。所以,这个问题,不是这么简单的。 补充说一句,按照我改的题目具体设计的话,水泵最好设计变频。或者设计两组泵,一组50米扬程的小流量泵,再加上一组16米扬程的正常流量水泵。当形成虹吸后,小流量水泵停止工作即可。