关于内庭排烟问题
黄庆局
黄庆局 Lv.2
2017年09月11日 10:10:52
只看楼主

现在有个项目,教学楼,中间有个内庭(内庭上面全敞开,建筑按内庭考虑,不按中庭考虑),1~5层内庭四周都是走道,全敞开,那么走道可以按自然排烟考虑吗,火灾的时候烟气会不会窜到楼上走道,影响疏散。具体如下图 哪位高手能解答下 谢谢

现在有个项目,教学楼,中间有个内庭(内庭上面全敞开,建筑按内庭考虑,不按中庭考虑),1~5层内庭四周都是走道,全敞开,那么走道可以按自然排烟考虑吗,火灾的时候烟气会不会窜到楼上走道,影响疏散。具体如下图 哪位高手能解答下 谢谢
免费打赏
黄庆局
2017年09月11日 10:11:59
2楼
走道没有设置防火卷帘的,内庭上面是没盖子的
回复
ph198521
2017年09月11日 12:21:59
3楼
情况1:内庭如果是与室外连廊连通的,可做为室外考虑,可以按自然排烟;
情况2:内庭周边是封闭的,则内庭为内天井,1~5层防火分区应叠加,超2500平米(不设喷淋的情况)需分防火分区。
回复
黄庆局
2017年09月11日 17:09:30
4楼
ph198521 发表于 2017-9-11 12:21 情况1:内庭如果是与室外连廊连通的,可做为室外考虑,可以按自然排烟;情况2:内庭周边是封闭的,则内庭 …内庭连着走廊,没有封闭,那就可以自然排烟了吧
回复
ph198521
2017年09月13日 10:38:14
5楼
黄庆局 发表于 2017-9-11 17:09 内庭连着走廊,没有封闭,那就可以自然排烟了吧是的,没有封闭属于室外空间。
回复

相关推荐

APP内打开