在施工过程中,消防管道穿过收缩缝处图纸设计有橡胶软接头。但听工人说这个补偿器是针对以前的焊接钢管,现在的沟槽连接本来就是柔性连接可以不要。求大神指导
在施工过程中,消防管道穿过收缩缝处图纸设计有橡胶软接头。但听工人说这个补偿器是针对以前的焊接钢管,现在的沟槽连接本来就是柔性连接可以不要。求大神指导
2楼
《消规》规定消防管道穿伸缩缝处应波纹管和补偿器等技术措施。你说的沟槽件连接里面有橡胶圈密封,可以算柔性接头。如同管道的橡胶圈连接方式,的确有一定的补偿作用,而且更多的是不均匀沉降的补偿作用,也就是切向补偿。但是不如波纹管补偿效果,可能满足不了伸缩缝处所需补偿。没法定量计算,所以建议按照图纸所说的,另安装波纹管等补偿技术。
回复
3楼
多听听工人师傅安装经验是有好处的。只是这个问题牵涉到设计技术问题,还是以图纸为准。
1)沟槽式连接的分为刚性接头和挠性接头。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔 4 个 ~ 5 个刚性接头应设置一个挠性接头(考虑温度引起的伸缩量);
2)架空管道直管段宜采用刚性接头。
主要判别是不是挠性接头。估计不会是,挠性接头的价格不菲。