请教变压器超载的问题
电气何求
2017年09月15日 08:23:19
只看楼主

一台变压器功率630KVA,额定电流909A,由于负载的变化电流经常超过额定电流有时电流达1100A这对变压器有何影响,在电流1100A时超变压器的额定630KVA功率是多少?

一台变压器功率630KVA,额定电流909A,由于负载的变化电流经常超过额定电流有时电流达1100A这对变压器有何影响,在电流1100A时超变压器的额定630KVA功率是多少?
免费打赏
风平浪静02
2017年09月15日 14:57:57
2楼
短期问题不大,长期总不太好。谁也不能保证超多少负载运行没问题。
回复
老男孩05
2017年09月15日 17:35:02
3楼
规范要求是变压器符合率不应高于85%,长时间过载会影响变压器的使用寿命。
回复
dianqipanli
2017年09月17日 04:34:09
4楼
见书第四节“变压器的运行与保护”中的2-油浸式变压器正常过载运行部分(P36.37页)。
回复
方安电子
2017年09月17日 08:10:49
5楼
短时间是可以的,正常不能超过80%
回复