封闭楼梯间需不需要设置机械通风事宜?在新建规6.4.2中,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应采用机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。而在8.5.1中则只有对防烟楼梯间设置防烟和排烟设施的要求。以哪个为准?
封闭楼梯间需不需要设置机械通风事宜?在新建规6.4.2中,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应采用机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。而在8.5.1中则只有对防烟楼梯间设置防烟和排烟设施的要求。以哪个为准?
12楼
这个问题在以前的建规中就存在,在防排烟篇章中只提防烟楼梯间要防烟,但是在前面的篇章中提到封闭楼梯间不满足自然通风条件就要加压送风。
这其实不就意味着封闭楼梯间也要防烟(满足自然通风就是自然防烟,否则就得设机械防烟)。 所以8.5.1中需要设防烟的场所应该将封闭楼梯间也加进去才是严谨的。
新老建规对封闭楼梯间描述的区别是:
旧版:封闭楼梯间不满足自然通风时,应按防烟楼梯间设置,并设加压送风。
新版:封闭楼梯间不满足自然通风时,封闭楼梯间应采用机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
我问过规范组,虽然新版写成采用机械加压送风系统或采用防烟楼梯间,但采用防烟楼梯间不还是得设加压送风吗,这个或字感觉没什么意义,直接写要设加压送风不就得了,后面那半句没必要加。
规范组的解释是,按旧版,封闭楼梯间不满足自然通风,就必须加前室,做成防烟楼梯间;新版给你多一个选择,可以只做加压送风,不用加前室,楼梯间仍然是封闭楼梯间 。这个解释也真是醉了,那谁还会去选择第二种(或采用防烟楼梯间)啊,又不是做了防烟楼梯间就不用加压送风了。
有些规范写的不严密不完善的地方,规范组就应该认真听取意见,没必要为面子自圆其说。
回复
13楼
bigchill 发表于 2017-10-25 18:25 这个问题在以前的建规中就存在,在防排烟篇章中只提防烟楼梯间要防烟,但是在前面的篇章中提到封闭楼梯间不 …学习了,大赞!
回复
14楼
bigchill 发表于 2017-10-25 18:25 这个问题在以前的建规中就存在,在防排烟篇章中只提防烟楼梯间要防烟,但是在前面的篇章中提到封闭楼梯间不 …搞学术的也是人呀,谢谢分享
回复