地面辐射供暖负荷计算需不需要考虑高度附加
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年09月17日 09:46:45
来自于采暖供热
只看楼主

在JGJ142-2012地面辐射供暖技术规程 P12中要求考虑高度附加,而在《实用供热空调设计手册》P494中说不需考虑高度附加,应以哪个为准?

在JGJ142-2012地面辐射供暖技术规程 P12中要求考虑高度附加,而在《实用供热空调设计手册》P494中说不需考虑高度附加,应以哪个为准?
免费打赏
yandong2008
2017年09月18日 14:01:39
2楼
理论上应该考虑,但实际工程中感觉不用考虑,因为温度梯度是从下向上,只要保证活动区就可以,做计算书时也没有填加,没有碰到提出异议的
回复
vk3001h
2017年09月18日 16:40:23
3楼
地暖系统计算热负荷的时候同样要计算高度附加。不仅JGJ142-2012有这方面的规定,GB50736-2012第5.2.7条同样有这样的规定。而且GB的附加率是每增加1m附加2%,而不是JGJ142-2012的每增加1m高度增加1%。
回复
小虎爸
2017年09月19日 21:41:13
4楼
vk3001h 发表于 2017-9-18 16:40 地暖系统计算热负荷的时候同样要计算高度附加。不仅JGJ142-2012有这方面的规定,GB50736-2012第5.2.7条同样 …非常感谢,确实应以规范为准。
回复
蒋以华
2019年05月14日 14:19:12
5楼
制冷机组耗电功率
回复