天正T20V4喷淋管径问题
ziisii
ziisii Lv.3
2017年09月18日 16:22:50
只看楼主

自动计算并标注管径有问题,有部分管线不识别。经检查,管道连接正常,与喷头的连接也正常,就是算不出来管径。

自动计算并标注管径有问题,有部分管线不识别。经检查,管道连接正常,与喷头的连接也正常,就是算不出来管径。



QQ截图20170918162155.png

免费打赏
ht1203
2017年09月19日 08:44:11
2楼
自动计算并标注管径前先执行一下“修改管线”命令
回复
曹雨田
2017年09月19日 09:16:22
3楼
方便上传图纸吗
回复
ziisii
2017年09月19日 10:38:07
4楼
在几个不同的个UCS坐标下布置完喷头之后连管,最后计算管径会出现此情况。
回复
ziisii
2017年09月19日 11:19:32
5楼
ziisii 发表于 2017-9-19 10:38 在几个不同的个UCS坐标下布置完喷头之后连管,最后计算管径会出现此情况。从轴测上看,是没有自动生成四通的缘故,执行“管线修改”命令也没用,非得去那个地方把线重新连连,但我转成T8后执行一下用2014“管线修改”后计算就没问题。奇了怪了!
回复
大虾大虾
2017年09月27日 07:32:37
6楼
感谢楼主分享
回复
zsyz3418
2017年10月20日 09:03:15
7楼
执行以下系统选择命令,看看能否一键选取整套管网,如果能代表你的连接完全了,能够确保管径计算时候不漏。
回复