如题,从一个变电站引来两路高压,是否能算双电源?第二种情况如果是从变电站内的两个分段上引来的呢?第三章就是两个变压器的前端高压是从不同高压网引来的,大家能给解释一下?希望不吝赐教,谢谢!
如题,从一个变电站引来两路高压,是否能算双电源?第二种情况如果是从变电站内的两个分段上引来的呢?第三章就是两个变压器的前端高压是从不同高压网引来的,大家能给解释一下?希望不吝赐教,谢谢!
2楼
满足二级负荷
回复
3楼
即使分段,要开上一级变电所的独立性!
回复
4楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-9-20 15:51 编辑
什么是双(多)电源呢?电源就是电的源头,一般把来自两个不同的电的源头的供电,称作双电源。比如,一个市电,一个自备发电机。那种采用两条市电线路供电的叫双回路供电。
双回路供电主要是为了提高供电可靠性。当一条线路故障,或者检修时可以采用另一条线路供电。那么我们避开的是线路故障和线路检修,与变电所关系不大。所谓两个变电所,一般是采用高一个等级或者二、三个等级的电压,送到另一个变电所,再向用户提供配电电压。如果你的用电户,刚好再两个变电所中间,或许还有采用两个变电所供电的可能性。但是,这样的概率应该是很小的。
所以,引自同一段母线,或者两端不同的母线的线路,都属于双回路供电。而且,还可以在同一个变电所引出不同电压等级的电源,也属于双回路供电。
如果说是双电源,建筑电气上把一台配电变压器叫作一个电源,所以才有了多电源系统只能一点接地之说。
回复
5楼
谢谢大家,我明白啦
回复
6楼
地板的回答,确切而详实,赞。
回复
7楼
路过学习中、感谢
回复
8楼
属于回路,不属于双重,满足二级负荷要求
回复