规范中关于套管的制作与安装的内容: (1) 管道穿过地下室或地下构筑物外墙处,应采用防水套管。一般可用刚性防水套管,有振动之处应选用柔性防水套管。套管做法见给水排水标准图集。 (2) 普通的套管安装,管径一般比穿过的干管和立管大1~2径。套管的长度,用于水平管段时,应与墙饰平齐。用于过楼板处,一般房间应高出地面20~30mm,卫生间和厨房应高出地面40~50 mm,套管下部与楼板底部饰面平齐。
(1) 管道穿过地下室或地下构筑物外墙处,应采用防水套管。(3) 钢管套管两端应平齐,打掉毛刺、除锈,管内外要防腐
(4) 穿墙、穿楼板处套管安装,应在干管、立管、支管安装时及时套入,并固定牢靠,以防移位。
(5) 穿楼层的主干管的套管、穿室内横墙套管,应将套管与管道之间的空隙用非易燃物填实。
套管主要的作用:
1、 保护管道不被破坏;
2、 安装管道、及维修管道方便;
3、 有水房间的套管,还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用;
4、 防止交叉污染。
套管常用的种类:
1、 普通套管;
2、 防水套管;
其防水套管,又分
1、 刚性防水套管;
2、 柔性防水套管。
解释性说明:
(一)、套管主要的作用
“保护管道不被破坏”
——管道穿铁道、过马路、走接到等处,为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,如:大口经混凝土管道,大口经钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取措施;
——塑料类管材穿越楼板也同样需要保护。
比如上述大家关于u-pvc排水塑料管加套管的做法,就是防止管道根部受外力破坏的一种保护性措施。(塑料类管材最怕从根部破坏,因为,维修很困难)。
同理,对于塑料类给水管材,在楼板上加设套管,不仅考虑施工、或维修,更有保护根部不被破坏的作用。大家知道,塑料类给水管材的套管,不一定要穿过楼板,但,在楼板上的高度有明确的要求,目的就在于此。(可见规程内容、有详解)。
——管道穿越基础墙体,多见混凝土剪力墙,也要安装套管,保护管道——当建筑物发生沉降时,通过管道和套管间的缝隙,以祢补管道随建筑物沉降的差值,减低建筑物对管道的压力。
——管道穿三缝(如,伸缩缝)时,为保证管道不被建筑物三缝两侧的不均于沉降而折断、或扭曲等,通常,也要设套管。这种套管往往有特殊的要求。可按设计要求制安。
——地热盘管通过打开间房间中部设置的伸缩缝时,也要在盘管外侧,设套管,保护热管。
安装管道、及维修管道方便”
——对于穿楼板的套管,不必多言;
——对于过建筑物内墙的套管,怎样利于维修,
没有经验的,恐怕不好想象。
管道安装时,操作者的空间利用范围很大,可以自由运用。用户入住以后的维修、和管道的更换(达到使用年限等),操作者的空间很有限。
只能利用管道支架、和套管临时固定管道,进行相应的操作。
同时,套管的设置,还可以避免更换管道时,对居室内装修的破坏――如果不设套管,在进行上述操作时,就会在管道过墙部位,产生强面损坏。
有水房间的套管,还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用”
——“防止”有两个方面,一方面,指工程竣工以后,用户在装修阶段,不当的原因,造成自来水流淌,经套管流下层;另一方面,用户进驻后,意外原因,造成自来水流淌,经套管流下层。而且,前者往往多余后者。
流淌下层的原因有二,一是套管的高度低;二是,高度虽够,但套管口密封的不严。
因此,规范对套管的高度有严格的要求:
有水房间(厨房、卫生间等),套管高度应高出成活地面50mm,塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。
防止交叉污染”
——当受条件限制,室内给水管道必须在排水管道下方穿过时,给水管道必须设置套管,套管长度不应小于设计要求,以防止水污染。
——室外给水管道,因条件限制,距化粪池净距小于规范要求,也必须在给水管道外加设套管,长度按设计要求去做。
三)、安装常见的方法
“随土建施工一齐安装”
——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。
“安装管道前安装”
——指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装套管。砖墙上,画线、栽设支架,找好坡度,安装套管。