关于最近设计遇到的道路照明漏电的一些问题,请求各位大神指点!1、路灯箱变中,出线回路是否应设置漏电保护?根据审图单位意见,《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2016)6.1.8条,《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB 13955)5.4的要求,对线路的漏电保护应考虑采用可调式剩余电流保护器,请问大家平时是怎么对线路漏电进行保护的?如果漏电额定值达到,切断电路,对照明是否产生影响?
关于最近设计遇到的道路照明漏电的一些问题,请求各位大神指点!
1、路灯箱变中,出线回路是否应设置漏电保护?
根据审图单位意见,《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2016)6.1.8条,《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB 13955)5.4的要求,对线路的漏电保护应考虑采用可调式剩余电流保护器,请问大家平时是怎么对线路漏电进行保护的?
如果漏电额定值达到,切断电路,对照明是否产生影响?
2、路灯内部接线回路中,采用熔断器和微断保护的优缺点?
因不同人有不同的意见,有人认为微断(带漏电),下雨天总是跳闸,合不上,路灯不亮;有人认为微断比熔断器灵敏。