在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误? 另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?
在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误?
另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?
2楼
设置事故通风与是否采用防爆风机没有必然联系,事故通风的气体如果会发生爆炸,才采用防爆风机,柴油发电机房只是排除泄露的柴油蒸发的油蒸气,油蒸气与 空气混合时没有爆炸极限,所以没有必要设置防爆风机(就如同设置气体灭火系统的场所,也需要设置事故通风,但是没有必要设置防爆风机)
回复
3楼
赞一个 学习了 !!!!!!
回复
4楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-23 14:17 编辑 zhanghaijun760209 发表于 2017-9-22 09:03 设置事故通风与是否采用防爆风机没有必然联系,事故通风的气体如果会发生爆炸,才采用防爆风机,柴油发电机 …如果柴油发电机房没有爆炸的可能,使用平时通风系统就行了,为什么还要事故排风?这跟气体灭火不同,气体灭火后人员是进不去的,所以才要进行事故后排风。
回复
5楼
谢谢楼主的资料
回复
6楼
zhanghaijun760209 发表于 2017-9-22 09:03 设置事故通风与是否采用防爆风机没有必然联系,事故通风的气体如果会发生爆炸,才采用防爆风机,柴油发电机 …没错,回答的全在点儿上
回复
7楼
zhanghaijun760209 发表于 2017-9-22 09:03 设置事故通风与是否采用防爆风机没有必然联系,事故通风的气体如果会发生爆炸,才采用防爆风机,柴油发电机 …没错,回答的全在点儿上