2楼
什么没配够啊,差多少啊,考虑抗震吗?都没说明不知道怎么回答
回复
3楼
忘凝 发表于 2017-9-22 17:37 什么没配够啊,差多少啊,考虑抗震吗?都没说明不知道怎么回答差了两根25,就是梁里面的受力筋
回复
4楼
先手算一下具体差多少,有多少差距,可以考虑后续加固,目前有很好的加固方案!
回复
5楼
不考虑地震 试下够就算了
回复
6楼
huangmingqi 发表于 2017-9-25 09:21 先手算一下具体差多少,有多少差距,可以考虑后续加固,目前有很好的加固方案!差了差不多2~3根25的筋梁已经浇筑好了,怎么加固具体什么方法
回复
7楼
123小米 发表于 2017-9-25 09:39 不考虑地震 试下够就算了去了地震,还是过不去。感觉得加固,但是不知道怎么办,除了加柱子没其他办法了?
回复
8楼
什么结构类型?地上还是地下,荷载输多少是否有富裕,不考虑地震的情况下,配筋差了多少?还有软件有的参数勾选后也能小一点
回复
9楼
再查查,能不能减少点荷载
回复
10楼
求索 发表于 2017-9-25 12:32 再查查,能不能减少点荷载你是什么梁 请说明白 看样子是纵筋不够 可以试试按照T型截面算算看看够不够
回复
11楼
楼主最后是怎么处理的?我也有根梁的上部钢筋没配够。
回复