3.1.9.1 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。3.1.10 二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用架空线供电。
*********************************
请问一下,除了一级负荷可求有应急电源外,二者都是要求有两回路供电,请问这两回路的要求上有什么区别?
2楼
顶一下,对这些概念也有些模糊!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
首先看你们的用电性质,用电性质决定了为一级负荷还是二级负荷;不是供电方式决定负荷性质。
双电源供电要求是从不同的变电所来的两路市电,经不同的变压器后,给负荷供电;一般情况下,为一主一备;主备电源自动快速切换。
当双电源同时都发生故障时,启动备用发电机组供电。备用发电机组相当于第三电源。
为消除变压器单点故障,有的还有备用电压器;(热备)
当无法实现两个独立的变电所供电时,可以从临近单位拉来低压线路作为备用电源;这样只能当本单位的高压变电设备出现故障而非整个高压供电线路故障时,才有用。
回复
4楼
区别在于:
一级负荷为双电源供电
二级负荷为双回路供电
回复
5楼
同意4楼的说法!!
回复
6楼
一级负荷的双电源至少应为35KV开闭站上2段不同电源的母线引来。
回复
7楼
赞同
回复
8楼
一级负荷是停电后,在短时间内容易发生火灾、爆炸、人身伤害等重大事故,二级负荷没有一级负荷后果严重,但停电后会造成重大经济损失。所以一级负荷不允许断电,跳闸后在很短时间内备用电源应可靠启动,保证生产或安全停产检修。二级负荷停电后,不用在很短时间内供电,不是没必要,若有条件当然备用电源投入越快越好,减少经济损失,是允许时间恢复,不会造成重大事故。所以一、二级负荷需要保安电源,一级需要连锁马上投入,二级可以人为安全切换,当然连锁更好,但连锁容易扩大事故。
回复
9楼
路过。
学习了。
回复