(1)高层,振型分解反应谱和3条时程分析法,求M和V?我选的C,M=450,然后排除了其它选项。(2)高层,计算柱上墙体竖向钢筋,我也选的C,两种不同直径钢筋相加。(3)高层,单塔多塔,考虑不考虑偏心的周期比,我的答案是1。(4)高层,用图告诉Y向框架承担倾覆力矩,求框架弯矩;我选的答案是2780,怎么感觉有个条件V=600,没有用到。(5)高层,求3层剪力墙W1弯矩,我选的答案不记得了,好像是5532。
(6)桥梁,根据拉应力求桥梁箍筋的配筋。我选的答案不记得了。
(7)桥梁,桥墩的最小配箍率,我算出的结果是0.00639,选的是C,0.006。
(8)
2楼
(3)周期比不是扭转和平动第一周期的比吗 怎么会是1 我算的是0.8 麻烦告诉我原因
(4)我算的是2800KN
(7)我算的结果是0.0053 选的B
回复
3楼
zhanwenfeng 发表于 2017-9-25 14:12 (3)周期比不是扭转和平动第一周期的比吗 怎么会是1 我算的是0.8 麻烦告诉我原因(4)我算的是2800KN( …周期比,按整体计算,可能是0.8,按单塔楼算好像是1,所以我选了1
回复
4楼
livenchen 发表于 2017-9-25 14:20 周期比,按整体计算,可能是0.8,按单塔楼算好像是1,所以我选了1算出1可能没有用第一平动周期,我猜的
回复
5楼
wangineer 发表于 2017-9-25 14:23 算出1可能没有用第一平动周期,我猜的这题我应该错了
回复
6楼
我也是1.0,那么多人是0.8,搞不懂哪里算错了
回复
7楼
这道题应该是0.8 不考虑偶然偏心 然后单塔和整体模型分别计算 取大的。 我当时注意看了表中的数据 第一行的周期不是第一平动周期。 算出1的 可能是直接除第一行的周期了
回复
8楼
昆仑天工 发表于 2017-9-27 11:18 这道题应该是0.8 不考虑偶然偏心 然后单塔和整体模型分别计算 取大的。 我当时注意看了表中的数据 第一 …周期比按单塔计算就可以了,整体的不准确的
回复
9楼
按高规10.6.3.4条要求,整体的与分塔的分别验算,结果取的是1,好像不考虑与考虑偏心整体计算都是1,记不起来了
回复
10楼
chenke881342 发表于 2017-9-27 11:46 周期比按单塔计算就可以了,整体的不准确的高规10.6.3条 第4款 明确要求分别验算整体和分塔的周期比 并采取不利的结构进行设计
回复
11楼
我也是1.0,他们怎么都是0.8,伤心
回复