目前选型一台风量为8840CHM的恒湿恒湿机,风管选择为600*400mm,出风口仅三个300*300的散流口,请问这样设计会存在什么问题,怎么改善呢,求助!
目前选型一台风量为8840CHM的恒湿恒湿机,风管选择为600*400mm,出风口仅三个300*300的散流口,请问这样设计会存在什么问题,怎么改善呢,求助!
2楼
我也刚做了一个用机房专用空调的,我觉得你的风速选的大了点吧,一般机房的噪声要求不高,风速可适当大一些,不过你的也忒大了点吧。另,300X300是散流口的喉径吗?三个少了吧,一个几百块钱,为什么不多设两个,这样室内气流也均匀些,如果是空间所限,那也没办法了。
回复
3楼
估算了一下,散流器的出风速度大概在10M/S。实在太大了,噪音也是个问题。
回复
4楼
散流器尺寸一般只喉部尺寸
回复
5楼
回复