这样的设计消防验收有没有问题?
星期一的鹰
2017年10月01日 14:40:41
来自于建筑问答
只看楼主

前些日子总包单位向我反映,说有部分商业裙楼里的疏散楼梯,其防火门正上方设计为采光通风百叶。图纸如下:按照常理来说,消防疏散楼梯间一般都是封闭楼梯间。防火门的正上方做一道采光通风百叶,就使楼梯间失去了其封闭性,如果发生火灾,那么烟气热气就有可能往楼梯间里面冒。我询问了设计院,但是设计院却很肯定地告诉我没问题,理由是施工图已经通过了当地消防主管部门的设计审查,而且他们有过这种设计的实践经验,并且设计院认为因为疏散楼梯间是直接朝向室外的,所以防火门正上方的百叶更有利于烟气排向室外。

前些日子总包单位向我反映,说有部分商业裙楼里的疏散楼梯,其防火门正上方设计为采光通风百叶。图纸如下:
3#住宅商铺疏散楼梯间.PNG
2#公寓4号楼梯平面.PNG 2#公寓4号楼梯.PNG
按照常理来说,消防疏散楼梯间一般都是封闭楼梯间。防火门的正上方做一道采光通风百叶,就使楼梯间失去了其封闭性,如果发生火灾,那么烟气热气就有可能往楼梯间里面冒。我询问了设计院,但是设计院却很肯定地告诉我没问题,理由是施工图已经通过了当地消防主管部门的设计审查,而且他们有过这种设计的实践经验,并且设计院认为因为疏散楼梯间是直接朝向室外的,所以防火门正上方的百叶更有利于烟气排向室外。
我拿这个事询问了我们的消防公司,消防公司的现场负责人听了我的描述后也肯定地表示没问题,互不冲突,验收不会提。
可我还是拿不准。想请教下论坛上的大牛们,这样的设计,在消防验收的时候真的没问题吗?
如果没问题,那么从消防原理的角度来讲,原因是什么?


2#公寓4号楼梯平面.PNG


2#公寓4号楼梯.PNG


3#住宅商铺疏散楼梯间.PNG

免费打赏
给排水农民工
2017年10月12日 13:58:49
12楼
你那个场所是敞开式外走廊,没问题啊
回复
qq_1507622664727
2017年10月12日 17:55:05
13楼
首先要确认是不是封闭楼梯间,封闭楼梯间不允许这样开百叶窗,这样会导致烟冒进去的。
回复
prince骜
2017年10月13日 10:12:01
14楼
我觉得这两者是不冲突的
回复
凌乱的世界
2017年10月13日 10:15:00
15楼
分享的不错!!!
回复
liaolingfen
2017年10月13日 16:28:08
16楼
应该是没什么问题的,毕竟设计消防的都说了
回复
yangaiyang
2017年12月01日 09:39:05
17楼
楼梯直接通往外廊,个人觉得可以相当于室外楼梯,所以做百叶窗没有问题。
回复
yuxiamantian56
2017年12月04日 09:02:52
18楼
"按照常理来说,消防疏散楼梯间一般都是封闭楼梯间。防火门的正上方做一道采光通风百叶",从你的描述上可以确定二点:一是封闭楼梯间;二是所开的通风百叶是外窗。那么就很好解释了,根据防火规范GB5001-20146.4.2.2条“除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。”,通风百叶作为外窗,显然是符合规范要求的,所以不管是设计或者消防验收都不会有任何问题。
回复