有个四层医院,冷水系统为从一层向上供,屋顶设太阳能热水器供热水,热水是上供下回,用水点处的冷热水压差不大于0.02MPa,这个问题如何解决
有个四层医院,冷水系统为从一层向上供,屋顶设太阳能热水器供热水,热水是上供下回,用水点处的冷热水压差不大于0.02MPa,这个问题如何解决
2楼
用水点为洗手盆
回复
3楼
你是要消除这个压差还是什么意思?
回复
4楼
用平衡阀吧
回复
5楼
周林泽 发表于 2017-10-10 10:41 你是要消除这个压差还是什么意思?我的管线如何设置才能保证用水点处的压差不大于0.02MPa
回复
6楼
weishangong111 发表于 2017-10-12 14:20 用平衡阀吧规范说用平衡阀,如何作用
回复
7楼
zly0199 发表于 2017-10-16 22:43 规范说用平衡阀,如何作用规范说用平衡阀,如何使用,怎么操作
回复
8楼
热水系统设支管循环,可在每个循环支管上设平衡阀,需要运行调试
回复
9楼
回复