小弟不懂电气,请教下面标注的含义
zjsjf
zjsjf Lv.2
2005年01月07日 09:49:37
只看楼主

VV3X6+PE6-G40-FC,BV2X2.5+BVR2.5-UPVC15-WC,2(VV3X4+PE4-G25-FC)

VV3X6+PE6-G40-FC,
BV2X2.5+BVR2.5-UPVC15-WC,
2(VV3X4+PE4-G25-FC)
免费打赏
hrmzgzg
2005年01月12日 14:53:08
12楼
VV3X6+PE6-G40-FC,
表示VV电缆3X6平方+接地线6平方-保护钢管DN40-埋地敷设
BV2X2.5+BVR2.5-UPVC15-WC,
表示硬导线2X2.5+接双色软地线2.5平方-塑料管DN15-沿墙暗敷
2(VV3X4+PE4-G25-FC)
表示二根不带铠电缆3X4芯+接地线4平方-保护钢管DN25-埋地敷设




回复
ks_zhou
2005年01月12日 15:25:50
13楼
VV3X6+PE6-G40-FC,
表示VV电缆3X6平方+接地线6平方-保护钢管DN40-埋地敷设
BV2X2.5+BVR2.5-UPVC15-WC,
表示硬导线2X2.5+软导线2.5平方-塑料管DN15-沿墙暗敷
2(VV3X4+PE4-G25-FC)
表示二根电缆3X4芯+接地线4平方-保护钢管DN25-埋地敷设
回复
cooldream
2005年01月12日 22:21:37
14楼
接地为什么用软线??
回复
cyp_gdj
2005年01月12日 23:58:18
15楼
因为接地很重要喽
回复
qyfy
2005年01月13日 02:02:20
16楼

是不是应该写SC
回复
mage780705
2005年01月13日 13:44:47
17楼
楼主水平太差,这个都不知道,怎么搞设计,回家睡觉去算了。
回复
jiangzebin
2005年01月13日 14:01:05
18楼
不能这样说啊!大家都学习嘛!
回复

相关推荐