电容柜功率因数0.98,为何供电局还要罚款?
co1488527106702
2017年10月10日 09:44:05
只看楼主

商业电房,变压器630KVA,高压计量,低压一共3台柜子,进线额定1250A,补偿10路每路30KAR,剩下一台抽屉出线柜。电容柜功率因数0.98,自动模式并无电容投入,换了台新控制器还是一样,当日查看时进线柜框架断路器显示电流接近400A,物业的意思是电流这么大应该会有电容投入才对,供电局那边又说后台检测到无功补偿不到位,已经下达通知书如再不整改就要罚款,网上查了下好像跟变压器的无功功率也存在关系。


商业电房,变压器630KVA,高压计量,低压一共3台柜子,进线额定1250A,补偿10路每路30KAR,剩下一台抽屉出线柜。

电容柜功率因数0.98,自动模式并无电容投入,换了台新控制器还是一样,当日查看时进线柜框架断路器显示电流接近400A,物业的意思是电流这么大应该会有电容投入才对,供电局那边又说后台检测到无功补偿不到位,已经下达通知书如再不整改就要罚款,网上查了下好像跟变压器的无功功率也存在关系。

请教高手是什么问题,如何解决。
免费打赏
风平浪静02
2017年10月10日 10:53:53
2楼
大概是你的有功电量没有上来,慢慢运行正常有功电量增加,功率因数也会正常的。

因为 cosφ=1÷√[1+(无功电量/有功电量)(无功电量/有功电量)] ,所以,有功电量越大,(无功电量/有功电量)越小,cosφ 越接近 1 。
回复
co1488527106702
2017年10月10日 12:35:40
3楼
风平浪静02 发表于 2017-10-10 10:53 大概是你的有功电量没有上来,慢慢运行正常有功电量增加,功率因数也会正常的。因为 cosφ=1÷√[1+( …功率因数正常啊,0.98啊
回复
cmb178
2017年10月10日 13:21:23
4楼
ionan2017 发表于 2017-10-10 12:35 功率因数正常啊,0.98啊要测总进线柜处的功率因数几种情况1. 供配电系统设计规范 GB50052-2009 条文说明6.0.3 。。。。。根据现行国家标准《并联电容器装置设计规范》GB 50227—2008中第3.0.2条的要求,变电站的电容器安装容量,应根据本地区电网无功规划和国家现行标准中有关规定经计算后确定,也可根据有关规定按变压器容量进行估算。当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10%~30%确定。 630*(10%~30%)=63~189Kvar,可以采用10路15KVAR,但是使用10路30KVAR,明显偏大了,浪费还不好起作用。 有可能是用电设备少,当功率因数降低时,一投入一组30Kvar的电容器,就一下子过补偿了,马上又切除了,如此几次,就可能不投入了。就起不到补偿的作用。 2.可能柜子的接线有问题,如果补偿控制器的功率因数一直显示0.98,那么补偿回路是不会动作的,可能接线有问题,重点检查取电流信号的电流互感器的接线,这个电流互感器应该在总进线柜。 功率因数补偿器的电压信号取A、C相,电流互感器放在B相, 或者 电压信号取B、C相,电流互感器放在A相

蓝天wx07:不是要求百分之30到百分之50吗

回复
风平浪静02
2017年10月10日 14:25:23
5楼

你是高压计量的,又是低压补偿的,那个补偿自动控制是按照低压侧功率因数调节的。那么低压达到0.98,变压器还消耗一大部分感性无功功率。所以,高压侧功率因数会小于考核要求。你把用有功用上去,变压器的无功相对占比就小了。功率因数也就接近低压侧了。商用一般不需要很大的补偿,因为所用设备本身消耗感性无功功率并不大。主要是慢慢有功电量上来,情况会改观的。如果变压器配置过大,则比较难了。
回复
scm888
2017年10月10日 14:40:45
6楼
上传电费单
回复
liuzhenggang
2017年10月10日 15:56:48
7楼
供电局说了算,看怎么整改吧!
回复
co1488527106702
2017年10月10日 18:07:54
8楼
风平浪静02 发表于 2017-10-10 14:25 你是高压计量的,又是低压补偿的,那个补偿自动控制是按照低压侧功率因数调节的。那么低压达到0.98,变压器 …变压器的话是要变压器厂家来查吗?
回复
co1488527106702
2017年10月10日 18:08:32
9楼
scm888 发表于 2017-10-10 14:40 上传电费单如果他们再提起就跟他们要一份电费单看看。
回复
wang171468177
2017年10月10日 20:31:23
10楼
会不会是你的电流采样和电压采样接错了呢?如果接错也能提示功率因数高而不投入。你也可以试一下手动投入电容看一下,投入时总电流下降就说明需要无功补偿,如果投入时总电流增加就说明无需补偿。
回复
co1488527106702
2017年10月11日 08:25:06
11楼
wang171468177 发表于 2017-10-10 20:31 会不会是你的电流采样和电压采样接错了呢?如果接错也能提示功率因数高而不投入。你也可以试一下手动投入电 …线路没问题~
回复