如果风管内安装了电加热器,在安装电加热器的风管与其前后段风管连接处,法兰螺栓应采用什么形式才能不让螺栓传电,是使用塑料螺栓吗?
如果风管内安装了电加热器,在安装电加热器的风管与其前后段风管连接处,法兰螺栓应采用什么形式才能不让螺栓传电,是使用塑料螺栓吗?
2楼
为什么不让螺栓传电,有电辅应该做好系统的接地保护才是规范的做法
回复
3楼
电加热本身两头是绝缘材料的,做好接地防护就行了
回复
4楼
林刚 发表于 2017-10-17 09:37 为什么不让螺栓传电,有电辅应该做好系统的接地保护才是规范的做法为了防止电加热器漏电,将其所在段的风管与其它段的风管隔开是有必要的,隔开的方法除了在法兰间加绝缘热垫片,还有就是连接螺栓采取隔绝措施。设接地保护是在电加热所在的风管段上要做的。
回复
5楼
很简单的,搞个塑料垫片 然后热缩管套就可以了
回复
6楼
leaheaven 发表于 2017-10-19 16:05 很简单的,搞个塑料垫片 然后热缩管套就可以了热缩管套是什么东西?
回复