当电容柜需要维修时 切断电容柜主电源,但是电容柜取样电压、电流互感器在出线柜,又不想停电维修影响生产。之前看别人换过一次控制器,也没停电也没短接电流互感器,今天看了看图纸,发现转换开关的1和2脚 在停止位的时候,是否有短接取样互感器二次端的作用呢?请大神指点江山,谢谢!
当电容柜需要维修时 切断电容柜主电源,但是电容柜取样电压、电流互感器在出线柜,又不想停电维修影响生产。之前看别人换过一次控制器,也没停电也没短接电流互感器,今天看了看图纸,发现转换开关的1和2脚 在停止位的时候,是否有短接取样互感器二次端的作用呢?请大神指点江山,谢谢!
![2222222222222.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![333333333.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![444444444444.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
电容柜有 自动 停止 手动 转换开关
自动时转换开关上的取样电流线路断开,此时控制器上的取样电流线路接通
手动 停止时转换开关上的取样电流线路接通,防止开路
回复
13楼
谢谢楼主分享!!!
回复
14楼
谢谢楼上 各位,学习到不到新的知识。
回复
15楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-10-18 09:29 编辑
转换开关接点是不能满足电流互感器二次连接的,因为电流互感器二次电压低,接触电阻相对较大。以前因为电流互感器二次采用转换开关切换二次电流,所发生的事故也不在少数。希望网友们千万不要用转换开关作为电流互感器二次短接使用。
回复
16楼
哦,是这样的啊。 但是从图纸上看好像是这样连接的。
回复
17楼
值得学习学习,谢谢楼主的分享
回复
18楼
讲的很不错 赞一个
回复
19楼
你图上0位时1.2是不导通的。用接线端子进行短接是比较可靠的。
回复
20楼
谢谢分享。
回复
21楼
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞!
回复