在围护的冷负荷计算中,在手册中有个围护类型,请问这个围护类型是怎么确认的。如果我建立新的围护,那么怎么判断这个围护是哪个类型的。我要准确的的数据来源,手册或者标准上的数据。谢谢!!!
在围护的冷负荷计算中,在手册中有个围护类型,请问这个围护类型是怎么确认的。如果我建立新的围护,那么怎么判断这个围护是哪个类型的。我要准确的的数据来源,手册或者标准上的数据。谢谢!!!
2楼
你可以在《实用供热空调设计手册》第4章中找到相关答案。
类型是根据热惰性指标D来划分的,见P217
D又是根据P253 中的公式来计算的,你这个表格中的导热热阻就是公式中的R,热容量就是公式中的S,只不过要将单位简单换算一下。
回复
3楼
你可以在《实用供热空调设计手册》第4章中找到相关答案。
类型是根据热惰性指标D来划分的,见P217
D又是根据P253 中的公式来计算的,你这个表格中的导热热阻就是公式中的R,热容量就是公式中的S,只不过要将单位简单换算一下。
回复
4楼
小虎爸 发表于 2017-10-15 16:41 你可以在《实用供热空调设计手册》第4章中找到相关答案。类型是根据热惰性指标D来划分的,见P217D又是根 …谢谢,已经明白了。我查的是《暖通空调常用数据手册》,里面的围护类型有6种,你说的《实用供热空调设计手册》里面只有4种。是我查的资料里面把标准细化了,还是别的原因。这个你知道吗
回复
5楼
tongsh1666 发表于 2017-10-17 09:11 谢谢,已经明白了。我查的是《暖通空调常用数据手册》,里面的围护类型有6种,你说的《实用供热空调设计手 …2016版的建筑热工设计规范都是分4类没变,你用的是不是旧版,你可以发你那本书的封面上来我看看。
回复
6楼
小虎爸 发表于 2017-10-18 21:01 2016版的建筑热工设计规范都是分4类没变,你用的是不是旧版,你可以发你那本书的封面上来我看看。不用那么麻烦。那本书是1997年出的,20年前的老黄历了。
回复
7楼
小虎爸 发表于 2017-10-18 21:01 2016版的建筑热工设计规范都是分4类没变,你用的是不是旧版,你可以发你那本书的封面上来我看看。我是因为学习冷负荷计算才产生的问题,《实用供热空调设计手册》上面的是冬季类型。我查的资料是《暖通空调常用数据手册》,里面的类型是用来计算冷负荷用的。感觉对于两个类型之间,还是有差异的。
回复
8楼
《措施》2003版中也有外墙类型的介绍,比《实用供热空调设计手册》的数据要详细点
回复
9楼
水木山林 发表于 2017-10-23 12:00 《措施》2003版中也有外墙类型的介绍,比《实用供热空调设计手册》的数据要详细点书名就叫《措施》吗,找不到