框架核心筒结构 轴压比问题
xiami1521
xiami1521 Lv.2
2017年10月16日 15:34:00
只看楼主

框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?

框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?

免费打赏
xiami1521
2017年10月16日 15:37:13
2楼
轴压比对比上图
回复
xiami1521
2017年10月16日 15:38:14
3楼
现在混凝土标高C60
回复
乾坤缔帼
2017年10月16日 18:48:27
4楼
与抗震等级、混凝土标号、剪跨比、箍筋形式等有关,逐一分析来确定轴压比
回复
求索
2017年10月18日 13:57:38
6楼
短柱?框架倾覆力矩过大?
回复
zhugeguang
2017年10月19日 10:25:57
7楼
计算给出的控制轴压比与剪跨比有关,二级框筒柱,剪跨比大于2时为0.85,剪跨比在1.5-2之间为0.8,剪跨比≤1.5时按0.75
回复