请加一下,什么情况下车间内宜设配电室?3层钢结构车间40000平,距离太远设两个进线总箱,是否可行?有必要加配电室么?
请加一下,什么情况下车间内宜设配电室?3层钢结构车间40000平,距离太远设两个进线总箱,是否可行?有必要加配电室么?
2楼
要看容量多大,如果两个配电箱带的起来回路又不多就可以啊,如果回路太多或者容量太大就设置配电室,配电室可以套在厂房里面的,正常环境就可以
回复
3楼
有时候厂区范围很大,车间也多,各车间负荷也大。为了减小低压供电半径,这样还是各车间分别设置变压器为宜。高压配电室分别给各变压器提供保护,车间搞低压配电屏就可以。报装容量建议采用最大需量计算。前期投入可能大一些,节约的电费也足够补偿前期投入了。
回复
4楼
有地方你就做室内的,没地方且供电要求不高,你就弄个室外箱变,出几趟回路到总配电箱再分配,但是距离别太远
回复