防排烟风道、和事故通风风道还能采用传统的土建风道吗?
呵冷暖啊
2017年10月18日 13:46:24
来自于通风排烟
只看楼主

请问防排烟风道、和事故通风风道还能采用传统的土建风道吗?最近听人说好像不能用土建风道,但也没有找到依据。

请问防排烟风道、和事故通风风道还能采用传统的土建风道吗?
最近听人说好像不能用土建风道,但也没有找到依据。
免费打赏
小虎爸
2017年10月18日 21:34:31
2楼
可以用混凝土风道。
回复
vk3001h
2017年10月19日 14:47:25
3楼
不是所有风系统都不能用土建风道,是空调送回风管和经过冷热处理的新风管不能用。相关规定是在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.18条:“空气调节风系统不应利用土建风道作为送风道和输送冷、热处理后的新风风道。当受条件限制利用土建风道时,应采取可靠的防漏风和绝热措施。”
回复
呵冷暖啊
2017年10月19日 16:05:36
4楼
vk3001h 发表于 2017-10-19 14:47 不是所有风系统都不能用土建风道,是空调送回风管和经过冷热处理的新风管不能用。相关规定是在《公共建筑节 …主要是听人聊天的时候说消防风管现在不采用土建风井
回复
呵冷暖啊
2017年10月19日 16:06:24
5楼
小虎爸 发表于 2017-10-18 21:34 可以用混凝土风道。砖墙的风道就不行了吗?
回复
vk3001h
2017年10月19日 16:15:58
6楼
呵冷暖啊 发表于 2017-10-19 16:05 主要是听人聊天的时候说消防风管现在不采用土建风井消防管没这个要求
回复
vk3001h
2017年10月19日 16:18:05
7楼
呵冷暖啊 发表于 2017-10-19 16:06 砖墙的风道就不行了吗?砖砌风道漏风量大,而且内表面抹灰困难,阻力系数大,最好不用。
回复
小虎爸
2017年10月19日 20:27:55
8楼
高层建筑不能使用土建风井作为排烟井,事故通风井是在建筑机电抗震设计规范中的规定,但经后来咨询规范编写组,确认可以采用混凝土风井,不能再用砖井。