电缆穿墙要用多大的钢管
xi_wu
xi_wu Lv.3
2005年01月07日 10:27:49
只看楼主

2XVV22-1-3X240+1X120的电缆穿墙要用多大的钢管呢,有朋友告知一下吗。在此先谢谢了!

2XVV22-1-3X240+1X120的电缆穿墙要用多大的钢管呢,有朋友告知一下吗。在此先谢谢了!
免费打赏
ttt001
2005年01月07日 10:36:24
2楼
2XSC125或2XSC150
回复
heartsun
2005年01月07日 12:17:11
3楼
en
回复
xi_wu
2005年01月07日 12:41:28
4楼
有2XSC100的可以吗
回复
lonlonlee
2005年01月07日 12:47:07
5楼
穿RC150管
回复
laoeer
2005年01月07日 12:56:45
6楼
这么大电缆建议采用桥架敷设
回复
youngbear0
2005年01月07日 15:01:12
7楼
我选用SC150的钢管
回复
qing_hee
2005年01月07日 22:52:31
8楼
干嘛不用线槽?
回复
zhao123456
2005年01月08日 21:02:06
9楼
VV22-1-3X240+1X120的外径70mm,按1.5倍算,SC100勉强(如果线路短),最好提高一档