前段时间遇到个售后问题,在风电场运行的35kV开关柜,柜内的话加的有除湿装置(加热器),柜内湿气严重,拆下来的电流互感器甚至出现了放电电击绝缘部分的痕迹,但是经检测配电室内空气湿度良好,就是柜内湿气大,百思不得其解,望各路大神多多指教。
前段时间遇到个售后问题,在风电场运行的35kV开关柜,
柜内的话加的有除湿装置(加热器),
柜内湿气严重,拆下来的电流互感器甚至出现了放电电击绝缘部分的痕迹,但是经检测配电室内空气湿度良好,就是柜内湿气大,百思不得其解,望各路大神多多指教。
2楼
自己顶一下!
回复
3楼
湿度控制器是不是有问题?
回复
4楼
当时现场的人没有检查这块,可能有这个原因,但是湿气较大,触头盒表面有类似露珠,怕不止是这方面的问题
回复
5楼
不好意思开始说错了,不是电流互感器是触头盒有放电痕迹:
回复
6楼
温湿度控制器有没选错?有升温型和降温型的。
回复
7楼
有加热器,要看看有没正常工作。
回复
8楼
有没有检查电缆沟,有可能电缆沟防水没有处理好。
回复
9楼
电缆沟里有潮湿吧。或者时湿度控制器质量不行。
回复
10楼
我也经历过类似事故,处理起来都是泪,具体问题要现场分析。
问题:柜内湿气严重应该是问题根源,对症下药。其他问题:柜内空气距离是否够?铜排加工走向是否合理?电缆沟防水处理怎样?柜内加热器功率如何?空气湿度怎样?配电柜管理,等等,是一个综合治理过程。放电以后,只有把绝缘件换了吧,时间久了,事故会进一步延伸。
回复
11楼
凝露原因很多,南方问题较严重。加热器配合空调、除湿器等设备一起,除凝露较好用。
回复