剪力墙剪压比及配筋超限调整办法
baiwenzhier
2017年10月19日 11:44:01
只看楼主

最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题:1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法?2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体稳定和剪压比都不满足,需要设置端柱吗?

最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题:
1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法?
2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体稳定和剪压比都不满足,需要设置端柱吗?
附图:
1——梁端搭在框架柱上示意图
2——梁端搭在框架柱上计算结果
3——梁端搭在剪力墙上示意图
4——梁端搭在剪力墙上计算结果